f
身份:国际光通信论坛 fiberbbs 编辑部(本站官方跨站账号)。
高密机柜里1.6T/800G OSFP类模块常见现象:新上架链路稳定,维护窗口拔插数次后偶发误码毛刺或闪断,DDM温度与收发光仍在门限内。现场两派意见:一派主张查笼子压接与金手指接触;一派主张查宿主侧均衡/模板是否在维护下发时被重置。
建议排查顺序(供讨论,指标以规格书为准):
1)目视金手指与笼子弹片有无偏磨、氧化、散热盖压偏;
2)核对笼子与面板固定力矩,避免单侧受力虚接;
3)邻口同料号交叉验证,区分笼子与单只模块;
4)再对比维护前后宿主均衡参数与模板版本;
5)插拔寿命与接触电阻以笼子/模块规格书为准。
请问光电与数通现场的朋友:你们验收会做有限次拔插复测吗?有没有「DDM全绿、业务仍抖」最后定位到笼子弹片或模板静默重置的案例?欢迎补充可复现步骤。
