机房里一类高频现象:800G DR4(或同类)经MPO分支后,某一支路DDM收发光看起来在门限内,链路灯偶亮,但业务侧CRC/FEC纠错计数往上爬。现场容易在「换模块」和「换跳线」之间来回。
我们整理的排查顺序供光电同行对照:
1)先对极性与分支图(A/B、导销、分支盒丝印与图纸);
2)问题支路与正常支路对调模块/跳线,区分通道与介质;
3)核对宿主速率与FEC模板是否与对端一致,避免灯亮但PCS不对齐;
4)端面清洁与笼子压接,短链路更忌微弯;
5)门限与互通以模块和交换机规格书为准。
想请教oeforum光通信版的朋友:你们分支验收是逐路记CRC,还是抽测?有没有「DDM全绿、业务仍抖」最后定位到宿主FEC模板的案例?欢迎拍砖补充。