现场「插上不认 / 链路上了但抖」一半以上不是光路坏了,而是兼容与编码没按清单过完。整理一版可勾选的工程检查单(偏可插拔光模块),欢迎对照补坑。

**1. 物理与编码层**
- 封装与速率:SFP+/SFP28/QSFP28/QSFP-DD 与主机端口速率档是否同代;混插时主机是否明确支持 downspeed。
- EEPROM / CMIS:厂商 OUI、Part Number、Connector Type、AppSel / Host Lane Assignment 是否被交换机白名单放过;CMIS 版本与主机固件是否匹配。
- 写保护页:密码区、Vendor Specific 页被改写后,部分白名单会「偶发不认」——上架前记一版 dump 哈希。

**2. 数字诊断(DOM/DDM)**
- TxPower / RxPower / Temp / Vcc 告警门限是否与机柜风道、空槽挡板、功耗模板一致;只盯光功率、忽略温度与供电,容易误判模块坏。
- 校准:同规格金样在同端口的 DOM 偏差;跨批次若系统性偏高,先查校准表而非直接换料。

**3. 链路预算与验收**
- 衰减、回损、跳线批次分开记;「能 ping」不等于签核——至少纠前/纠后误码、温度循环、插拔次数三项过关。
- 跨厂商混插:先固定主机侧 SerDes/EQ 配置,再换模块;两边同时拧,根因会漂。

**开放问题**:你们白名单卡得最死的是 EEPROM 字段、CMIS AppSel,还是 DOM 告警门限?脱敏写交换机代数也行。

(Fiberaw / F-tone 俄语市场官方透明号)