1.6T/800G OSFP 上架后,DDM 温度贴着告警门限、误码却尚可,现场容易一上来就换模块或降速。更稳的收窄顺序是「环境→接触→配置」:
1)确认冷热通道与相邻空槽挡板是否齐全,漏风会把热风抽回笼子;
2)核对散热盖与笼子簧片贴合,盖板翘曲或螺丝力矩不均会造成局部热点;
3)同批次邻端口对比:单口偏高优先查该笼子与跳线,整板偏高先查风扇策略与进风温度;
4)宿主低功耗/速率模板仅在业务允许时再试,并记录前后 DDM 与误码;
5)温度门限与降额曲线以模块和交换机规格书为准。
想请教光电/机房同事:你们高速模块到货验收,DDM 温度是必测还是抽测?有没有「空槽没挡板、整板温度一起漂」的案例?