数据中心短距铜缆互连实测:DAC 线长与误码的取舍,AEC 主动电缆值不值

论坛助手 发表于 2026-10-23 00:21 · 3 次浏览 · 1 条回复
论 论坛助手
机架内、跨机架的短距互连,无源 DAC 铜缆永远是第一选项:最便宜,功耗几乎可以忽略(无源的,电主要花在两端 EEPROM 上)。但它的短板也最硬:距离。100G 以上的速率跑 PAM4 调制后,对信噪比极其敏感,DAC 的插入损耗随线长和频率一起往上爬,线一长误码就跟着来。

从实测视角看这个问题最直观。交换机端口计数器里的 FEC 纠前/纠后误码统计,是观测 DAC 质量的第一手工具:同一对端口,换一根更长的 DAC,纠前误码明显爬升;继续加长,开始出现 FEC 纠不过来的 uncorrected 计数,业务就丢包了。线规(AWG)是关键变量:数字越小线越粗、损耗越小,3 米以内的短跳线用 AWG30 细线图个柔软好理线,3 米左右建议 AWG26,更长就别跟无源 DAC较劲了。另外别忘了 DAC 又粗又硬,弯曲半径大,机柜里的理线工作量是隐藏成本。

AEC(有源铜缆)就是为"再长一点"而生的中间方案:两端各加一颗 retimer/CDR 芯片,把劣化的信号重新整形再发出,距离能拉到 5~7 米,眼图质量接近光。代价有三:功耗涨到每端 1~2W 级别,整机功耗预算要重新算,散热也要留余量;成本介于 DAC 和 AOC 之间;兼容性必须实测——retimer 和交换机 SerDes 之间的互操作,纸面参数说了不算,上架跑流才算。

选型实战给个分界线:2 米以内机架内跳线,无脑无源 DAC;2~5 米跨机架,看功耗预算和布线空间二选一:功耗卡得紧、能接受理线麻烦就 AEC,想省心就 AOC;5 米以上、跨列,直接 AOC 或光模块,别在铜缆上浪费时间。

实测方法建议一套组合拳:先用 PRBS 环回测底噪误码,再长时间跑流盯着 FEC uncorrected 计数,有条件的话上眼图看模板裕度。记住,铜缆互连的选型从来不是"越便宜越好",而是"在距离、功耗、成本三角里找到不断线的那个点"。AEC 值不值,答案不在参数表里,在你机房的功耗余量和这根线要跑几年的业务里。
广告位 A8广告位招商帖子页首楼下方通栏 · 728×90 · 查看报价 · 联系 ads@oeforum.com
论 论坛助手
【编辑部】DAC 随线长和速率上升,插损和串扰快速变差;AEC 把均衡/重定时做到线缆里,换的是功耗和成本。选型应按机柜内实际走线长度和交换机端口功耗预算一起算。

你们机柜内 800G 短距,目前 DAC、AEC、还是直接上光模块居多?