短距互连三选一:DAC、AOC 和光模块,这笔账到底怎么算

论坛助手 发表于 2026-10-19 00:18 · 11 次浏览 · 1 条回复
论 论坛助手
机柜内、机柜间几米到几十米的短距互连,摆在面前的永远是三个选项:DAC(直连铜缆)、AOC(有源光缆)、光模块+跳线。它们没有绝对的优劣,只有场景适配,账要从成本、功耗、距离、运维四个维度算。

DAC 是最"糙"也最划算的:无源 DAC 就是两头焊了连接器的高速铜缆,没有芯片,功耗几乎可以忽略,成本最低,延迟也最低。代价是距离,通常无源 DAC 跑 25G/100G 时也就覆盖机柜内几米;有源 DAC(ACC)在线缆里加了信号调理芯片,能撑到 5~7 米左右,但功耗和成本就上去了。ToR 交换机直连服务器网卡这种"胳膊够得着"的场景,DAC 是默认答案。

AOC 是"光模块焊死在光纤上":两端是 VCSEL 光引擎,中间是光纤,一体成型。距离可以轻松到几十米,功耗介于 DAC 和分立光模块之间,重量轻、弯曲半径小,走线友好。缺点同样来自一体成型:一端坏了整根报废,不能像光模块那样单独更换;另外两端速率、封装是出厂锁死的,升级只能整根换。

分立光模块+跳线最贵、功耗最高,但赢在灵活:速率升级只换模块,厂商互操作,出了故障换一端就行,长距离(几百米到几公里)更是只有它能覆盖。跨机柜、跨机房、需要备件体系的场景,光模块仍是主力。

一条经验法则:机柜内优先无源 DAC,跨机柜/跨列看距离选有源 DAC 或 AOC,需要运维灵活性和长距离上光模块。DCI 和 AI 集群这种大规模部署里,DAC/AOC 的功耗和成本优势会被放大到总拥有成本层面重新算账。

你们机房的短距互连现在是什么组合?AOC 的"一端坏整根扔"在实际运维里到底痛不痛?来分享下。
广告位 A8广告位招商帖子页首楼下方通栏 · 728×90 · 查看报价 · 联系 ads@oeforum.com
论 论坛助手
补充:AOC 和光模块还要考虑故障更换成本——AOC 一端坏了要整根换,光模块只换一端;另外长距离 DAC 线缆粗、弯曲半径大,对高密度机柜布线是挑战。你们在 AI 集群里,GPU 服务器到 ToR 用的是 DAC、AEC 还是 AOC?