用OTDR查近端故障时,有一类漏判很常见:仪表直接接到设备尾纤或ODF第一段跳线上,曲线开头一段被盲区盖住,第一个接头、盘纤圈或尾纤断裂看不到;只看到远处事件,于是有人去重熔远段,或怀疑模块有问题。加上一根足够长的注入光纤后再测,近端那个事件才会出现。
这通常不是远段先坏了,而是测试方法把近端挡住了:
1)OTDR的衰减盲区和事件盲区会掩盖仪表附近的接头、熔接或弯曲,越靠近仪表越容易漏;
2)近端跳线在尾套内断裂、法兰损坏或盘纤过小,恰恰落在这段盲区里;
3)不换测试方法,只换模块或反复熔接远段,问题还在近端。
建议排查顺序:
1)先在OTDR和被测光纤之间加上注入光纤(必要时再加接收光纤看远端),重新定位第一个事件,不要先换模块,也不要先盲目重熔;
2)把近端接头、盘纤和尾纤逐段对比,确认事件对应的是哪一个点;
3)近端处理完再用同一设置复测,仍有异常再查中段和设备光口。测试记录里如果注明是否使用了注入光纤,后面复查会清楚得多。
讨论:你们出工时会不会把注入光纤当作近端测试的默认配置?遇到「OTDR上看不到近端、业务却不好」时,是先改测试方法,还是先换跳线和模块?