b
有一类故障看起来不像连接器坏了:跳线外套完整,插拔手感也正常,端面清洁后仍是插入损耗偏高或时好时坏;换一只模块,只要还用这根跳线,问题依旧。把护套或尾套轻轻弯一下,损耗会跟着跳;靠近连接器处用红光笔或手模,有时能看到尾套里有一点异常亮点或插芯轻微内缩。
这多半不是光模块突然坏了,而是光纤在连接器后部受了伤:
1)拉拽跳线、关门压到尾套,或盘纤半径过小,光纤可能在插芯后部或尾套内断裂,外面还看着完好;
2)反复插拔或光纤在插芯里发生回缩(pistoning),端面暂时还能对上,热胀冷缩或再插一次后间隙就变大,损耗就不稳;
3)只清洁端面、不检查尾套和插芯伸出长度,很容易把问题记到模块或法兰上。
建议排查顺序:
1)先换一根已知良好的跳线对比,如果只在这根跳线上异常,先把这根跳线从链路里拿掉,不要先换模块;
2)检查插芯是否回缩、尾套根部是否有弯折伤痕,必要时剪掉该头重新端接,不要继续使用已经受伤的跳线;
3)新跳线仍异常,再查法兰、盘纤和设备光口。
现场若要对照常见跳线和连接器类型,https://www.fiberdo.com 上能看到公开的跳线分类,这里不展开具体规格。
讨论:你们在机房里有没有遇到过「跳线看起来没事、一弯尾套损耗就跳」的情况?发现单根跳线插损不稳时,是先检查尾套和插芯,还是先换模块?
