在机房或传输站点加装光监控时,有时会把耦合器(抽头器)的端口接错:本应走主路(through/低损耗通路)的业务,被接到了TAP(抽头、高损耗)口上。结果是整条链路的收光比设计值低一截,有的还能勉强Link,有的直接告接收不足。这时如果先加放大器或把发射调高,等于用更大的功率去补一个接错的端口,后面再改正接法时,又可能变成过载。
这类故障的特点是「损耗几乎正好等于抽头比,而且和模块关系不大」:
1)常见抽头比是5:95、10:90、20:80等,TAP口本身就要多损耗十几个分贝甚至更多,主路只应承担很小的额外损耗;接反后,业务走了高损耗口,监控口反而几乎是直通;
2)面板丝印如果只写数字不写IN/OUT/TAP,夜间施工或临时监测时很容易插错;
3)用光功率计在两端一量,会看到固定的、较大的额外损耗,清洁端面或更换模块几乎改变不了这个差值。
建议排查顺序:
1)先对照耦合器面板,确认业务走的是主路还是TAP口,并用功率计比较三个端口的功率关系,不要先加放大器或换模块;
2)改接到主路后再复核收光是否回到设计预算内;
3)监控仍需要取光时,把TAP口接到监测仪表或在线监测设备,并在标签上写清用途。新装抽头的验收,最好把主路损耗和TAP口取光分开记录。
讨论:你们加装在线监测或临时抽头时,有没有把TAP口误当成主路的情况?发现收光固定低一截时,会先对端口还是先动放大器?