ADC DMA异常可以先建立时间预算,而不是直接修改寄存器试错。定时器触发周期必须大于ADC完成一次规则通道转换所需的时间;这个时间由ADC时钟、分辨率、采样保持周期和通道数量共同决定。DMA响应虽然通常很快,但它仍要通过总线矩阵访问SRAM,因此还要给总线仲裁、CPU访问和其他DMA通道留出余量。若触发周期已经逼近或小于转换时间,ADC可能拒绝启动、覆盖上一次数据,或产生与预期不一致的转换节奏。
第二步核对数据口径和缓冲映射。12位右对齐结果一般按16位半字处理,DMA外设宽度、内存宽度、数组元素类型和数组长度要一致。多通道扫描时,DMA传输长度应等于一个扫描序列中的通道数,缓冲区中数据的先后顺序对应ADC rank配置,而不是物理通道编号。若DMA长度配置大于实际序列长度,缓冲区会出现无效旧数据;若小于序列长度,则部分通道不会被完整搬运。
第三步区分模式问题和实时性问题。循环模式适合连续采样,半传输和传输完成中断分别对应前半缓冲和后半缓冲;正常模式在计数归零后停止,后续转换不会自动写入内存。若中断中做滤波、打印或复杂运算,处理时间超过半缓冲采样窗口,就可能发生未读数据被新数据覆盖。可以先降低触发频率、减少通道数量、关闭其他高负载DMA和高频中断,再观察故障是否消失,以此判断是配置失配还是总线与CPU实时性边界不足。
