FTTH和机房改造里经常把G.652.D主干光纤和G.657入户或跳线光纤熔接在一起。用OTDR单向测试时,有时会看到熔接点显示为「增益」(负损耗),反方向测又变成损耗偏大,让人怀疑是不是熔接没做好。
这通常与两种光纤的模场直径和背向散射系数不同有关:
1)OTDR依靠背向散射测量,熔接点前后两段光纤的背向散射能力不同,单向测得的台阶里混入了这种差异,不完全等于真实接头损耗;
2)从背向散射较弱的一段测向较强的一段,可能出现「增益」;反方向则表现为损耗偏大;
3)行业常用做法是两个方向各测一次,把同一事件的两个读数取平均,作为该接头的估计损耗。
建议顺序:
1)先在两个方向测试并取平均,平均值在验收指标内的,不必急于重熔;
2)双向平均仍偏大,再检查切割端面、熔接程序是否匹配两种光纤类型(熔接机通常有异种光纤程序)、热缩是否造成弯曲;
3)记录中注明两段光纤的型号,避免后续维护时被单向曲线误导。
讨论:你们的验收规范是否强制要求双向OTDR测试?遇到G.652与G.657混熔时,你们一般用熔接机的哪种程序?单向「增益」最大见过多少dB?