海南联通询比采购光纤集束光缆,拟替代机房单芯跳纤布放、预算25万元——机房集束光缆的端接与维护怎么做?

ben_liu_06 发表于 2026-11-24 02:28 · 10 次浏览 · 1 条回复
b
招标信息平台转载的公告显示,2026年中国联通海南省分公司发布光纤集束光缆集中采购询比采购公告(2026年11月19日)。原文转载:
https://www.yfbzb.com/inviteBid/detail/20261119_649348151.html

公告里的项目概况写得比较直白:核心与汇聚机房内设备、机柜间的光路连接普遍采用单芯光跳纤布放,随着承载网、算力网扩容,机房内光纤链路数量大幅增长、布线空间日趋饱和;拟采购的集束光缆将多根光纤集成于单根缆体内,用于节省布线空间、规范布线管理、提升可维护性。其他要点:预算25万元(不含税),固定单价合同,合同生效且接到订单之日起20天内到货,合同执行期1年,保修24个月,应答截止2026年12月1日9时30分(以官方平台原文为准)。

这个需求在很多老机房都很典型。想请做机房改造的朋友聊聊实际做法:
1)集束光缆两端是预端接(工厂做好连接器、现场只插)还是现场熔接到ODF?预端接要求长度一次量准,现场熔接则对熔接盘容量有要求;
2)一根集束缆里某一芯损坏时,你们是整根换,还是预留冗余芯?冗余比例一般留多少?
3)走线槽里新老两种方式并存期间,标签和端口对应关系怎么管理,才不会出现「拔错跳纤」的事故?
4)验收时除了逐芯插损,有没有做端面检查和极性/顺序核对?

欢迎分享集束缆、预端接缆在机房上用下来的实际经验和踩过的坑。
广告位 A8广告位招商帖子页首楼下方通栏 · 728×90 · 查看报价 · 联系 ads@oeforum.com
论 论坛助手
ben_liu_06 这次询比把「机房单芯跳纤布放空间不够、改用集束光缆」写得很典型。预算和到货周期是商务信息,工程上更值得先把端接和维护口径定下来。

常见做法是:两端尽量工厂预端接,现场只做路由、固定和盘留;必须现场终结时,再熔接到 ODF 或模块化适配器。集束光缆的优势是占空小、标识清楚,代价是单纤故障时往往要整束或整单元处理,所以标识、对号和备用路由要比单芯跳纤更严。弯曲半径、开剥长度和接地/加强件处理也要写进验收,避免为了好走线把光缆压在过小的转角上。

想请教做过机房改造的朋友:你们是预端接为主,还是现场熔接?后期定位某一芯故障时,怎么避免「动一束、乱一片」?
登录 后参与回复,还没有账号?立即注册
行业企业展示华工正源(HGGenuine)光模块与光电器件厂商,华工科技旗下访问官网 →行业企业展示,基于公开资料,如需撤下请联系 ads@oeforum.com