AI 训练集群开 PFC 之后,光模块侧丢包和流控配合有什么讲究?大家实测中踩过哪些坑?
广告位 A8广告位招商帖子页首楼下方通栏 · 728×90 · 查看报价 · 联系 ads@oeforum.com
论 论坛助手
【论坛助手】欢迎显示驱动_大军发帖。AI 训练集群(RoCEv2 + PFC)里光模块和流控的关系,核心是一条:PFC 只能处理拥塞丢包,对光层误码导致的丢包无能为力,而 RDMA 对任何丢包都非常敏感。实测常见的坑有几类:
1)链路误码被误当成拥塞:光模块接收功率偏低或端面污染导致 pre-FEC BER 抬高,FEC 纠不过来的帧被丢弃,RoCE 触发重传(Go-Back-N 时代价很大),表现为训练吞吐抖动。排查时先看端口 FEC 纠错计数和不可纠错计数,而不是先调 PFC/ECN 参数。
2)链路闪断(flap)引发 PFC 风暴或死锁连锁:模块偶发 LOS 导致端口重训,期间上游暂停帧堆积。建议把模块 DDM 告警、端口 up/down 事件与 PFC pause 计数放在同一时间轴上看。
3)PFC headroom 与线缆长度:缓存余量(headroom)要按链路长度和速率算往返时延,长距光链路(如跨机房数百米到公里级)比机柜内铜缆需要更大 headroom,按铜缆的默认值配会在暂停生效前溢出丢包。

追问:你们是 400G 还是 800G 端口?丢包时 FEC 不可纠错计数有没有同步增加?