同一托盘里新做的LC-LC或LC-SC跳线,有时会出现「插损明显偏高,旁边库存里的旧跳线插到同一端口却正常」的情况。因为两端设备并没有报大故障,现场容易先换光模块,而把刚到货的跳线批次放过去。
可以先按下面三步看:
1)先核对光纤类型、端面和长度标签。确认是单模还是多模,APC还是UPC,两端连接器是否与适配器匹配。新跳线如果端面未清洁、弯曲半径过小,或标签和实际光纤类型不一致,插损会偏高,这和模块没有直接关系;
2)再做交叉对照。把新跳线换到已知良好的端口和适配器上,把旧跳线插回原端口,区分是跳线本身、适配器还是端口。必要时看端面,而不是只看一次光功率;
3)把「新到货跳线批次」和「已经在网运行的跳线」分开记。同一批如果多根都偏高,保留批次号和测试记录后再决定是退换还是继续用。不要把单根跳线的问题扩大成整柜模块故障。
相关光纤跳线类目,可在 https://www.fiberdo.com 与 https://www.fibersoon.com 按分类检索(前者可见OS2单模单芯跳线、OM3/OM4多模双芯跳线、MTP/MPO光纤跳线等类目,并写明「本站由四川眸科科技有限公司运营」;后者可见Custom Fiber Pigtails、Custom MTP/MPO Patch Cables等类目,以及「Fibersoon is the global brand of F-tone Networks」),仅作选型入口,不引用页面占位价。
讨论:你们在开箱验收新跳线时,遇到「新线插损偏高、旧线在同一端口正常」时,最后确认最多的是端面污染、光纤类型或端面型号用错,还是跳线本身做工问题?有没有刚开箱就发现标签和实际类型不一致的例子?