输入捕获偶发丢边沿时,先不要直接归因于中断太慢。第一步应把测量口径分清:定时器硬件捕获的是计数器值,中断只是把这个值搬走;如果同一通道在 ISR 执行期间又来一个边沿,是否覆盖旧捕获值,取决于具体 MCU 是否带 DMA、捕获队列或溢出标志。建议先用信号源给固定频率、固定脉宽,同时在引脚侧用示波器记录实际边沿,再比较 CNT、ARR、CCR、中断进入时间和软件时间戳,避免把调度延迟误判成定时器捕获错误。
第二类问题在计数器位宽和预分频。16 位定时器在高频 tick、低频输入时,单次脉宽可能跨越多次更新事件,只读 CCR 而不累计 UPDATE 溢出,会得到折叠后的错误周期。预分频器还要注意它通常在更新事件后才生效,运行中动态改 PSC 时,前几个周期的计数口径可能不同。可复现的做法是固定 PSC/ARR,先验证最大可测周期、最小可分辨时间和捕获中断最大间隔,再决定是否需要用 DMA 搬 CCR 或扩展软件溢出计数。
第三类是通道输入级和引脚约束。TI1/TI2 映射、滤波位、上下沿选择、极性反转和外部从模式触发都会影响实际捕获源;滤波能抑制毛刺,但也会引入若干时钟周期的判定延迟,不能拿未滤波的示波器边沿直接要求软件脉宽逐拍相等。若用于测频或测 PWM,建议同时记录两个边沿的 CCR 与方向,周期用同极性边沿相减,占空比用相邻异极性边沿计算,并在初始化后回读定时器寄存器,确认引脚复用、通道使能和中断/DMA 请求没有被低功耗或其他复用功能改掉。
