n
先明确假设:PWM 由定时器硬件输出,软件周期更新自动重装值 ARR 和比较值 CCR,异常表现为偶发多一个脉冲、少一个脉冲、占空比跳变或输出关闭。若只是示波器测得边沿抖动,要先区分是 PWM 本身异常,还是测量触发、负载电流反灌、电源跌落或 GPIO 被其他任务复用造成的现象。
第一步查定时器更新机制。确认 ARR、CCR 是否启用 preload/影子寄存器,以及更新事件在更新中断、UEG 软件触发、计数器溢出时分别何时发生。没有影子缓冲时,软件在计数周期中间改 CCR,可能立即影响当前周期;改 ARR 还可能造成计数器与重装值关系异常。建议把参数更新集中到更新中断或 DMA 批量更新,并确认中断不会被高优先级任务延迟到下一个周期。
第二步查时钟和计数口径。确认定时器挂在哪条 APB 总线、总线分频后定时器输入时钟是否倍频,系统时钟切换、低功耗进入退出时定时器时钟是否被门控。用已知 GPIO 翻转或输入捕获测量实际 PWM 频率,不要只按系统主频推算。若使用互补 PWM 和死区,还要检查 CHx/CHxN 极性、空闲电平、OCxREF 关系,避免把死区时间误判为占空比丢失。
第三步查故障与引脚路径。若定时器带 break/故障输入,确认故障源、数字滤波器、锁存和自动输出使能配置;过流比较器抖动、故障脚悬空或上电默认电平都可能让输出进入空闲态。硬件上检查引脚是否真的连接到定时器复用功能,启动早期 GPIO 是否短暂处于默认状态,负载端是否有使能脚、反相器或栅极驱动器改变了最终波形。最后用更新事件计数、CCR 写入记录和故障状态寄存器做关联,才能判断问题属于软件更新窗口、定时器配置还是外部保护动作。
