交换机起来只到 400G,先别动 FEC。按这个顺序分:
1) 读两端的 lane 数与速率声明。800G 常见是 8×100G 或 4×200G,模块与端口一个 8 lane 一个 4 lane,协商只能降。
2) 看 FEC 是否匹配。800G 多用 RS(544,514);一端配 RS(272,257) 或直接关 FEC,会出现“链路上但降速、或误码很高”。
3) 查 rate select 与自协商。有的平台默认按最低公共速率起,需要显式指定,别信“插上就自动”。
4) 最后才怀疑物理层。看每 lane 的 pre-FEC BER 是否均匀:单 lane 差是接触或脏污,全 lane 齐平偏高才是链路余量。
判据表:lane 数一致 + FEC 一致 + rate select 一致,三项都对还不成 800G,再抓 I2C 读模块的 supported rate 字段,和端口能力表对照。
问一句:你这边的端口是固定 8×100G,还是可配 4×200G?这决定了排查起点完全不同。