光
最近调一个电机驱动板,PWM 频率标称 20kHz,实测在 19.6kHz 到 20.4kHz 之间慢慢漂,电流环跟着抖。查了一圈,问题不出在定时器本身,基本都在外围,分享一下我的排查顺序。
一、先确认时钟源稳不稳
内部 HSI 温漂比较大,长时间运行或板子发热后频率会走。如果 PWM 精度要求高,优先切到外部 HSE 晶振。排查时可以用 MCO 引脚把系统时钟引出来实测,对比标称值,先排除时钟源的问题。
二、PSC 和 ARR 的取整误差
频率公式是 时钟 / ((PSC+1) × (ARR+1)),很多频率算出来本身就是近似值。先手算一遍理论值,再看实测偏差是不是就是取整带来的固定偏差。固定偏差和漂移是两回事,别混在一起查。
三、重载值更新的时机
ARR 有影子寄存器,写进去不会立即生效,要等下一次更新事件。如果在中断里频繁改 ARR,又没开预装载,输出会出现一个周期的毛刺。我的做法是:改参数只在更新中断里做,或者开 ARPE 让它在周期边界统一生效。
四、实测方法
示波器测 PWM 周期比测占空比更能说明问题。连续采几分钟,看是缓慢漂移还是跳变:缓慢漂一般是温度,跳变一般是时钟切换或中断里改了参数。
另外提醒一点:用逻辑分析仪抓频率时注意采样率,采样不够会把测量误差当成漂移。
大家调 PWM 时还遇到过哪些“频率不准”的坑?是时钟源、还是参数更新时序的问题?欢迎分享你的排查经验。
一、先确认时钟源稳不稳
