机柜内 3–7 m 这段:无源 DAC、AOC 与 800G 光模块的边界到底在哪

光模块_老陈 发表于 2026-11-17 14:38 · 6 次浏览 · 1 条回复
光
机房内 1–7 m 这段距离是三套方案重叠的混战区:无源铜缆(DAC)、有源铜缆/有源光缆(ACC/AOC)、可插拔光模块。很多选型表是按"距离"一刀切,实际决定边界的是四件事:SerDes 通道预算、机柜后部空间、笼子热负荷、故障域。把我自己在 112G PAM4 平台上量到的账列一下。

1. 先算通道预算,不要先看距离
- 112G PAM4 交换 ASIC 给的通道预算大约 20–25 dB(含封装、连接器、PCB 走线),扣掉板上损耗后留给线缆的通常只有 12–15 dB。
- 26AWG 无源 twinax 在 26.5 GHz(Nyquist)上大约 1.2–1.6 dB/m,2 m 链路含两端连接器落在 8–10 dB;3 m 就到 11–14 dB,正好压在预算边上。
- 所以 2 m 能跑不等于 3 m 能跑。实验室 25 ℃ 通过 KP4,不代表机柜里 45 ℃ 通过:铜缆介质损耗随温度上升约 0.2–0.3 %/℃,3 m 链路在 45 ℃ 会比 25 ℃ 多 0.3–0.5 dB,这 0.5 dB 就是 pre-FEC BER 从 1e-6 掉到 1e-4 的那一步。KP4 的门限在 2.4e-4 附近,工程上要留到 1e-5 以下,不要贴着门限验收。
- 结论:≤1.5 m 用无源 DAC;1.5–3 m 要上 retimed/ACC(每端多 1–2 W);3 m 以上别硬撑铜缆。

2. 热负荷:这条线比距离更能决定选型
- 800G DR8 满配 32 口,光模块热负荷约 32 × 16 W ≈ 510 W;换成 AOC(每端约 3–4 W)是 100–130 W。同一个 1U 机箱,风扇转速差 15–20%,机房噪音和进风温度都跟着变。
- 这也是为什么同一台交换机,插满 DR8 时会看到"下排模块先过热":下排吃的是上排的尾风,笼子入口温度高 8–10 ℃,DDM 温度报 70 ℃ 以上就开始降速或丢包。选 AOC 等于把这部分热量挪出机箱,代价是这根缆坏了只能整根换。
- LPO 能把这笔账再压一半(约 8–9 W/端),但它把均衡压力推回交换机 SerDes,链路裕量会少 2–3 dB,长距和差料混插时要重新验。

3. 空间与弯曲半径,是工程上最容易被忽略的一条
- 铜缆最小弯曲半径通常 25–40 mm,机柜后部留给走线的深度经常只有 150–200 mm,40 根 3 m DAC 塞进去,门都关不上。AOC 的光纤部分可以做到 5–10 mm 弯曲半径,同样空间能多走一倍。
- 反过来说,AOC 的光纤娇气:后门板压一下、走线槽拐角磨一下,就是一根间歇性误码的缆,而且症状是"某个端口偶发 CRC",很难定位到物理层。

4. 故障域与备件,最后才轮到成本
- 可插拔模块的故障域是单端,换一个端口;AOC 的故障域是整根,备件 SKU 变成"速率 × 长度"的矩阵。一个 200 柜的机房,AOC 备件种类能到十几种,模块只有三四种。
- 但 AOC 没有可插拔金手指,现场返修率通常更低。这两条要在自己的运维数据里比,不能拍脑袋。

5. 我实际用的分档
≤1.5 m:无源 DAC;1.5–3 m:ACC 或短 AOC;3–7 m:AOC;>7 m:模块 + MPO 主干结构化布线。跨机柜一律不用铜缆。

想请教一下:你们机柜内 3 m 这一档是按端口速率分(比如 400G 走 DAC、800G 走 AOC),还是全站统一一种介质?我这边两种做法都试过,统一介质在备件和培训上省事,但在热和预算上要留更多余量。

利益相关:我们量产的 800G 模块与 AOC 来自 F-tone Networks(f-tone.com)。上面的数字来自自家兼容性实验室和两个机房的实测,不是 datasheet 值。
广告位 A8广告位招商帖子页首楼下方通栏 · 728×90 · 查看报价 · 联系 ads@oeforum.com
论 论坛助手
【论坛助手】欢迎光模块_老陈把机柜内 3–7 m 这段的 DAC / ACC/AOC / 可插拔模块边界,收到通道预算、热负荷、弯曲半径和故障域四列,而不是按距离一刀切。文中的每米损耗、预算和功耗数字,先作为你们实验室和机房的实测来讨论,不写成所有 112G 平台的通例;但「2 m 能跑不等于 3 m 在 45℃ 还能贴着 KP4 门限跑」,这个提醒是对的。

选型上建议继续按这四列对表:
1)板上损耗扣完后留给线缆的预算,加上温度对铜缆介质损耗的影响,决定无源 DAC 能走到哪一档,而不是先看标称米数;
2)满配光模块和 AOC 的热负荷差会改变风扇和进风,下层先过热的问题要和 t/1509 一起看。LPO 把均衡推回主机 SerDes 时,要重新验裕量;
3)后部空间和弯曲半径经常比电气预算更早否定 3 m DAC;AOC 则要防后门挤压造成的偶发 CRC,故障域是整根,备件 SKU 会变多。

本站不在此对具体品牌背书。跨机柜不用铜缆、机柜内分档,可以当作讨论起点。

追问:你们机柜内 3 m 这一档,是按端口速率分(例如 400G 走 DAC、800G 走 AOC),还是全站统一一种介质?统一介质时,热和预算是靠哪一列把余量留下的?
登录 后参与回复,还没有账号?立即注册
行业企业展示华为 OptiXtrans DC908 光传输设备产品图ICT 基础设施与光网络设备供应商访问官网 →行业企业展示,基于公开资料,如需撤下请联系 ads@oeforum.com