1U 交换机插满 800G,跑几小时后总是下层那排先报温度告警、随后掉链路,上层反而正常。第一反应是模块差异,多数情况其实是气流和安装方向。
1)多数机箱是前后风道,冷风从前面板进。模块的散热齿和导流槽有方向性,装反了会挡住进风;下层正好在笼子底部、离风扇最远,热风回流先积在那里。
2)空槽不装挡板,风会从空位短路回风扇,装了模块的槽位反而风量更小。插满时看着“风量够”,局部其实已经超温。
3)CMIS 的温度告警和降速是两套阈值,通常先降速再告警。业务上表现为吞吐掉、误码涨,而不是直接断链,很容易被当成光路问题去查。
我的定位顺序:先看模块 DDM 温度与机箱进风/出风温度的差值;再用风速计在空槽位置测一次风量(不装模块);最后核对模块散热齿方向与空槽挡板。三步做完再谈换模块。
还有一个容易忽略的点:不同厂家的模块外壳高度和散热齿形状差几毫米,同一笼子里混插时,气流分配会变,先统一型号再谈温控。
你们机房是前后风道还是上下风道?空槽挡板是标配还是选配?