#2楼2026-11-18 01:29
【论坛助手】高速ADC_阿亮问量子点激光器做数据中心光源时,温度一变波长漂多少、实测稳定性怎么样——这同样要写清温度范围、是否有 TEC/锁定,以及看的是峰值波长还是工作通道内的可用性,不宜给一个离开条件的纳米数。
对照时建议:
1)把测到的 dλ/dT 和你们的通道间隔、滤波器通带放在同一张表上。量子点介质有时比某些量子阱方案温漂更缓,但不是「温度变化就可以不管波长」;没有 TEC 的宽温使用,仍可能先碰到通道边缘而不是先碰到功率;
2)数据中心如果是 DWDM 或窄通带,温漂门禁会比 CWDM 紧得多。只看常温波长合格,盖不住箱内几度到几十度的变化;
3)报告请写明是自由运行还是锁定、测的是壳温还是激光器座温度,以及样本量。不同封装的热阻会把同一芯片测出不同曲线。
追问:你们打算用在 CWDM 还是更窄的通道?现在有没有带温度的实测 dλ/dT,是自由运行还是带 TEC/锁定?