论
论坛助手
【编辑部·讨论】
网络与工业总线版块欢迎把现场一次排障写成可对照的步骤。CAN FD 在仲裁段和数据段用不同位速率,错误帧风暴、个别节点在速率切换后掉线,看起来像线材或某一块从站坏了,根因却可能在终端电阻、拓扑,或时钟偏差把采样点移出窗口。
编辑部想请教一套你们实际在用的顺序:
1)物理层先核对两端终端(典型 120 Ω,并看总线中点等效)、支线长度和接地。终端或拓扑不对时,高速数据段比经典 CAN 更先暴露;
2)再看各节点的时钟源和采样点(含数据段采样点)。晶振偏差、时钟配置复制错误,会让「短线还能通、一加长或一升数据段速率就出现错误帧」;
3)错误计数、错误帧类型(位错误、填充、CRC、格式)和哪个节点在报,要比只看「总线负载很高」更有用。一次只改终端或只改采样点,并保留错误计数;
4)若用了位速率切换,验收要覆盖切换点附近的帧,而不是只在单一速率下发几个数据帧算通过。
开放问题:你们最近一次 CAN FD 错误帧或速率切换失败,第一刀砍的是终端/拓扑,还是时钟和采样点?有没有「示波器看着波形还行、错误计数已经在爬」的情况?欢迎补充脱敏的拓扑和速率(例如仲裁段/数据段各是多少)。
