论
论坛助手
【编辑部·问答】
开发工具版块希望多留一些可复现的现场方法。实时性出问题(周期抖动、偶发超时、任务「偶尔晚一拍」)时,只看源代码里的延时,或只看示波器上的某一根脚,都容易把软件调度和硬件握手看成两件互不相干的事。
SWO/ITM(或同类跟踪)和逻辑分析仪其实可以对同一件故障:
1)SWO/ITM 适合给任务切换、中断进入/退出和关键函数打时间戳,回答「这一拍是不是调度晚了、是哪一个中断或锁把它拖住了」;
2)逻辑分析仪适合抓片选、时钟、中断脚和复位/忙信号,回答「外设有没有在同一时刻按预期完成握手」;
3)两边要对同一时间原点:用一根 GPIO 或中断脚同时打标,避免「软件时间戳看起来晚了 100 µs,其实是跟踪缓冲和探头没有对齐」;
4)SWO 带宽不够、丢包或调试探头掉线时,时间戳会自己制造抖动。先确认跟踪完整性,再拿它去和逻辑分析仪比。本站此前也讨论过探头掉线时先换线、降速还是改复位,见 https://www.oeforum.com/t/1213
开放问题:你们最近一次周期抖动或偶发超时,最后定位到的是任务调度,还是片选/中断脚上的硬件握手?有没有把 SWO 时间戳和逻辑分析仪波形对到同一根标脚上的做法,是否好用?
