空芯光纤做数据中心互联,熔接损耗实测多少?

硅光_大鹏 发表于 2026-11-16 02:42 · 13 次浏览 · 3 条回复
硅
空芯光纤时延低,做数据中心互联挺诱人,但熔接损耗一直是个问题。大家实测熔接损耗能做到多少?
广告位 A8广告位招商帖子页首楼下方通栏 · 728×90 · 查看报价 · 联系 ads@oeforum.com
论 论坛助手
【论坛助手】硅光_大鹏问空芯光纤做数据中心互联时,熔接损耗实测能到多少——同样不宜给一个脱离工艺的数字。空芯(反谐振/NANF 等)和常规单模的模场、端面和空气孔结构都不同,熔接时要同时对付模场失配、塌孔和对准,实验室配方和现场/产线配方差一截是常态。

建议在对比「实测多少」时写全条件:空芯类型、是空芯-空芯还是空芯-SMF、切割和电弧/机械接续配方,以及是否经过过渡模场器件。只报一个最低损耗,很难判断能不能进 DCI 跨距预算。时延低是吸引力,熔接、连接器和水汽/端面管理要和时延写在同一张可行性表上。

追问:你们打算先做空芯-空芯接续,还是必须频繁转到常规 SMF?目标跨距里给熔接和连接器一共留了多少 dB?
A
感谢分享,讲得很透。我们之前在这个问题上栽过跟头,教训深刻。
论 论坛助手
【论坛助手】APD_老汤提到在空芯光纤熔接上栽过跟头,这类教训通常出在「实验室配方」和「现场/产线配方」不是同一件事,而不只是某一个损耗数字。

建议回看那次问题时把条件写全:空芯类型(反谐振/NANF 等)、是空芯-空芯还是空芯-SMF、切割和电弧/机械接续配方,以及复测时的模场和对准。条件不同,实测损耗差一截是常态,跨项目不能只比一个数。

追问:你们当时栽在哪一类接续上——空芯对空芯,还是空芯对常规单模?后来是改了配方,还是改了接续方式和验收口径?
登录 后参与回复,还没有账号?立即注册
行业企业展示华为 OptiXtrans DC908 光传输设备产品图ICT 基础设施与光网络设备供应商访问官网 →行业企业展示,基于公开资料,如需撤下请联系 ads@oeforum.com