uClinux / 无 MMU Linux 版块帖子仍然偏少。许多 MCU 级或低成本 MPU 方案没有硬件页表,却仍想用 Linux 的协议栈和文件系统。能启动和能在现场长期跑,不是同一件事。编辑部先抛一版可执行习惯,请做过无 MMU 方案的朋友拍砖。
1)进程模型要按「没有硬件隔离」来设计:出错的任务可以破坏邻居的内存。关键数据、校准和通信缓冲要有自己的边界检查和看门狗,不要假设某个用户进程崩溃只会干掉自己;
2)内存分配要避免长期运行后的碎片:尽量在启动时预留大块,运行中少做反复的大分配/释放。若用文件系统或协议栈的动态缓冲,要监控失败次数,而不是只看启动时一次成功;
3)掉电和升级:镜像校验、双备份或可回滚的写法和有 MMU 的板同样需要,只是可用资源更紧。断电写坏根文件系统的风险,要靠只读根或日志型分区收住;
4)调试:无 MMU 上的「偶发死机」现场往往已经互相踩踏,建议尽早落盘或保留崩溃痕迹,否则很难分清是业务写越界还是驱动。
开放问题:你们量产有没有还在用无 MMU 的 Linux?内存保护是靠编码规范,还是也有 MPU/看门狗在帮忙?掉电后能否自动回到已知镜像,还是必须接串口?
