F
做 400G 光模块对接时,链路训练跑到一半就停,模块侧报 LOS 或者训练超时,现场很容易先换模块。我这边碰到过连续两颗模块都“不好使”,后来用示波器在 QSFP-DD 笼的 3.3 V 靠近金手指处看,训练突发电流时纹波到了 80–100 mVpp,模块一进入高功耗模式供电就被拉垮。
建议先固定这几件事:
1. 测量点要在笼的电源针附近,不要只在板级电源芯片的输出端看。中间如果有磁珠、热插拔 MOSFET,压降和振铃会叠在一起。
2. 训练和常态工作的电流差很大,静态纹波合格不代表训练时也合格。最好在训练窗口里抓一次。
3. 和模块手册里的 3.3 V 容差、瞬态规格对照,不要用板级 5% 直流精度代替瞬态指标。
4. 如果必须先用模块排查,至少换一颗已知在同块板上能完成训练的模块,避免两颗新模块互相“证明”对方是坏的。
供电稳住之后,再看均衡、参考时钟和线缆。否则会把电源问题写成模块不良,后面的数据很难收场。
建议先固定这几件事:
