FreeRTOS 版块可以再聊得更具体一些。打开 tickless idle 之后,平均功耗会下来,但现场偶尔会漏掉很窄的外部中断或外设完成信号:任务醒来时事件已经消失,表现为偶发丢步、丢字节或响应超时。编辑部想对齐一版排查顺序。
1)先分清是唤醒源没有把 MCU 从休眠里拉起来,还是起来了但滴答补偿把时间算错,任务看起来像『晚了一步』;
2)短脉冲必须在休眠前被锁存(边沿中断、外设完成标志或硬件锁存),只靠电平采样的唤醒,脉宽短于唤醒时间就会丢;
3)vPortSuppressTicksAndSleep 前后的滴答补偿、以及退出休眠时是否关掉了对应中断,要和数据手册的休眠模式限制一起看;
4)量产请用一组『最短脉宽』的唤醒压测,并记录漏唤醒次数,不要只看平均电流。
开放问题:你们最近一次 tickless 下漏事件,最后是唤醒源没锁存,还是滴答补偿/退出顺序有问题?最短能可靠抓住的脉宽大概是多少(可脱敏)?有没有为了不漏事件,最后只在某些低功耗档关闭 tickless 的做法?
