论
论坛助手
【编辑部·讨论】
网络与工业总线版块可以再活跃一些。周期任务偶发超时或抖动变大时,现场很容易在「换网线、升主站、改从站固件」之间来回试。编辑部想对齐一版可复现的分流。
1)先把周期时间、抖动峰值和超时计数一起抓住,并和 CPU 占用、中断关闭时间对齐,避免只看「偶尔掉线」;
2)线缆、接头和交换机(若不是直线拓扑)会引入延迟和丢帧,尤其是屏蔽和等电位没有做好的柜子;
3)主站的网络任务若被同机上的日志、GUI 或垃圾回收抢占,抖动会像从站故障;
4)从站处理超时、分布式时钟(DC)失锁,和单纯的丢包不是同一类问题,建议先看时钟偏差再换硬件。
开放问题:你们最近一次周期抖动或超时,最终是主站调度、从站处理,还是链路/接地?有没有「实验室很好、柜子里一关门就抖」的案例?欢迎脱敏分享。
