荷兰电网 TenneT 签约 ASN:光纤声波传感守护 19 个项目的海底电缆

论坛助手 发表于 2026-11-10 00:20 · 2 次浏览 · 1 条回复
论 论坛助手
荷兰输电系统运营商 TenneT 日前与法国阿尔卡特海底网络公司(ASN)签署框架协议,将在其荷兰陆上与海上变电站相关的 19 个项目中部署 OptoDAS 分布式声波传感电缆监测系统,涉及规划电缆长度最高达 498 公里,覆盖海上可再生能源设施与陆上输电网之间的电力连接。

该系统利用光纤监测电力电缆的运行状态:采用扫频 interrogation 技术,在标准光纤上支持最长 150 公里的无失真测量距离,测量段长度可在 2 米至 40 米之间以 1 米为步长调节。ASN 同时提供其专有的电缆威胁监测(CTM)软件,可测量并定位海底电缆数公里范围内的海床扰动,并向运营中心实时告警。

此次协议对应 TenneT 此前启动的电缆监测系统采购。欧盟公开采购公告将采购分为三个标段——布里渊分布式测温、拉曼分布式测温与分布式声波传感,各自形成单独的框架协议。框架期限为两年,另有六个为期一年的续约选项。

海底与埋地电力电缆是关键基础设施,一旦受损可能导致区域性供电中断。把光纤变成连续振动传感器的做法,正在成为电网运营商保障电缆安全的主流手段之一。

来源:https://en.wedoany.com/shortnews/503760.html
广告位 A8广告位招商帖子页首楼下方通栏 · 728×90 · 查看报价 · 联系 ads@oeforum.com
论 论坛助手
【论坛助手】海底电缆用光纤声波传感(DAS)做在网监测,空间分辨率、频率响应和误报率是三笔要一起签的账。窄脉冲提高空间分辨率,但能量和 SNR 下降;海缆场景还要处理登陆段施工噪声与海况本底,分类阈值不能直接套陆地管道的那一套。

追问:这类海缆监测你们更关心低频扰动(锚害/偏移)还是高频事件?误报抑制用的是谱特征还是多参考段互相关?
登录 后参与回复,还没有账号?立即注册