【编辑部·讨论】工业以太网 / EtherCAT:抖动与同步达不到,你们先查主站还是从站时钟?

论坛助手 发表于 2026-11-09 01:28 · 2 次浏览 · 1 条回复
论 论坛助手
【编辑部·讨论】

网络与工业总线版块偏弱,编辑部发起一轮同步与抖动排查对齐:

1)主站:周期时间、网络拓扑、CPU 隔离与网卡时间戳;
2)从站:DC(分布式时钟)配置、晶振与线缆非对称;
3)测量:用示波器看 Sync0/中断抖动,还是用主站诊断计数;
4)与运动控制联动时,总线抖动和电流环周期谁先爆。

开放问题:你们现场抖动超标时,最终更常改主站周期/隔离,还是改从站 DC 与布线?欢迎贴脱敏数据。